关于防火卷帘门的控制

时间:2016/2/16 0:00:00 发布人:系统管理员

  防火卷帘门的控制分为两种:分别是疏散通道防火卷帘门和非疏散通道防火卷帘门。

  对于疏散通道上的防火卷帘门控制为两步降。

  一、下降1.8m的条件:a:防火分区内任一独一的两个感烟探测器触发信号至消防控制室由火灾报警控制器联动卷帘门下降;b:与卷帘门联动的感烟探测器直接与卷帘门控制器硬线连接,不通过火灾报警控制器联动。

  二、下降楼板面的条件:与卷帘门联动的感温探测器直接与卷帘门控制器硬线连接,不通过火灾报警控制器联动。

  对于非疏散通道上的防火卷帘门控制相对简单,即防火分区内任一独一的两个感烟探测器触发信号至消防控制室由火灾报警控制器联动卷帘门下降至楼板即可。