发布人:系统管理员
重庆防火卷帘门在必定时间内,连同结构能满足耐火稳定性和完好性要求的卷帘,由帘板、卷轴、电动机、导轨、支架、防护罩和控制组织等组成。防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个体系能经受必定时间的1100°左右高温检测,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的首要政策。
在实际使用中,重庆防火卷帘门不仅质量要过关,同时设备技术也决定了产品本身的防火功用凹凸。重庆防火卷帘门公司一向都很重视产品的设备流程。
重庆卷帘门要求设备技术人员,在设备调试中,严格执行国家标准,保证进步其设备水平,抵达进步产品质量的政策。
重庆防火卷帘门详细设备技术要求如下:
A、导轨:导轨应彼此平行、垂直,其平行、垂直度差错不大于5mm;导轨顶部有必要用F形扳手折成圆弧形,固定导轨用胀大角码间隔应在600mm以内且同一层区域内导轨固定点高度应共同,导轨上端应与支架板下口齐平,间隔不大于50mm。
B、转轴及支架板:两端支架板有必要在同一水平上且纵向互平行,差错不得超越5mm ,主支架背面支撑不少于两道,副支架背面有必要有支撑以保证转轴平稳运转。副板处转轴轴托有必要实焊满焊。(支架板支撑用角钢,共同选用5#镀锌角钢)双帘的两根转轴挂钩螺丝有必要调到同一平面上。
C、帘面:有必要用挂钩片与转轴联接并拧紧螺母,挂钩片之间隔不大于1000mm,帘面两端各嵌入导轨深度不小于50mm;底梁与门帘间联接有必要结实灵活,帘面表面有必要坚持洁净整齐。帘面调试后底梁有必要坚持水平并平行运转。
D、封堵门楣:固定点有必要用胀大角码固定,固定点间隔≤1000mm,封堵下口有必要在轨道上口往下100mm处,两端有必要用4#角铁与墙面固定,遇到上部有管道、桥架等障碍物穿过处,有必要保证密封、平整。封堵整体平面有必要要洁净、平整。
E:防火包箱:包箱两端的支撑架有必要选用4#角铁在地上制作完结,转角处有必要成90度角。中心包箱支架选用2.5角钢制作,各支架间隔不得大于2000mm(宽度再小中心有必要加支架)。包箱电机行程检修口标准为宽500mm×300mm(竖向6片活动做成侧拉式,上下用2.5角铁固定当作抽屉式轨道),包箱下平面链条检修口标准100mm×88mm(横向活动式1片,前端与包箱体串接)。包箱整体有必要要洁净、平直。
F、电机、控制箱、按钮盒、熔断器:
①、电机链条张紧轮有必要设备且设备在电机与链轮中心的下方。电机强弱电金属软管有必要分隔且规整联接至控制器。
②、控制器有必要由两个胀大螺栓固定结实,且金属软管有必要用塑料接头与控制箱联接。设备开始调试结束后随手把控制箱内的一切电源封闭并锁门, 外观平直;
③、按钮开关设备高度有必要共同,详细高度1.4米左右,按钮盒设备有必要用螺丝固定,不能电焊,外观要坚持洁净、规整、无破损,设备结束后共同上锁,钥匙共同带回公司;
④、熔断器共同设备于电机侧包厢正面的角钢上同一方位且与角钢坚持平行,熔断器的钢丝绳要捋平用塑料扎带固定,保证不卷进其他部位。