卷帘门的耐火实验的压力测量
时间:2021/10/30 14:23:18
发布人:系统管理员
重庆卷帘门晶宇金属门窗厂阐述了卷帘门的耐火实验的压力测试,测试如下:
1、炉内压力应采用GB/T 9978.1 规定的“T”形或管形压力传感器进行测量。
2、测量仪表的准确度为±2.0Pa。
3、炉内压力应每间隔 1min 记录一次,记录设备准确度为 1s。
4、压力传感器不应置于受到火焰冲击的地方或烟气排放的路径上,其在炉内和穿过炉墙到达炉外 时均应在同一水平面上,即炉内和炉外的压力是相对于同一高度的压力。使用“T”形压力传感器时,“T”的支路应水平。
5、少应使用3 个压力传感器。一个置于理论地面 100mm 范围内,一个置于门或卷帘高度三分 之二处 100mm 范围内, 一个置于门或卷帘顶部 100mm 范围内。