防火卷帘门该如何调试

时间:2013/9/6 0:00:00 发布人:系统管理员

 据重庆卷帘门介绍,在高层建筑内采用的防火卷帘门主要是电动防火卷帘门。电动防火卷帘的调试主要分三部分进行:(1)机械部分的调试(限位装置、手动速降装置和手动提升装置),(2)电动部丹调试(现场手动启停按钮升`降、停试验):(3)自功功能调试(将在联动调试进行)。

  (一)机械部分调试

  l.限位调整:首先要进行的是机械部分的调停。设定限位(一步降,二步降的停止位置)位置。两步降落的防火卷帘门的一步降位置应在距地面1.8m位置,降落到地面位置,测试时应保证帘板底边与地面大间距不大于20mm。

  2.手动速放装置试验:手动速放装置的试验通过手动速放装置拉链下放防止卷帘门。帘板下降顺,速度均匀,一步停降到底。

  3.手动提升装置实验:通过手动拉链拉起防火卷帘门,拉超全程应顺利,停止后防火卷帘门应当靠其自重下降到底。

  (二)电动部分调试

  通过防止卷帘门两侧安装的手动按钮升、停、降防火卷帘门,防火卷帘门应在任意位置通过停止按钮停止防火卷帘门。

  (三)自动功能调试

  卷帘门自动控制分有源和无源启动两种。无源自动的卷帘门可利用短路线分别短接中限位和下限位的远程控制端子,观察其下落是否顺畅,悬停的位置是否准确。同时要用万用表实测中限位和下限位电信号的无缘回答端子是否导通;有源启动方式的卷帘门在自动方式调试时需要24V电源为其远程控制端子供电以启动卷帘门,观察其下落是否顺,悬停的位置是否准确。同时要用万用表实测中限位和下限位的点信的无缘回答端子观察其是否导通。

  重庆卷帘门提醒:如需调试请在专业人员指导下完成,以免造成伤害。